BeitragVerfasst: Di, 15 Mai, 2007 20:45 
Offline
aktives Forenmitglied
aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 20.09.2006
Beiträge: 53
Hallo Dirk-E
möchte mich ganz und gar der Meinung von Flakmoppe anschließen.
Auch ich würde einen Drehstromanschluß vorziehen, da bestimmt in absehbarer Zeit immer mehr Geräte dazukommen. :YYBP: :YYBP:
Liebe Grüße aus Herbertingen
Bruno :YY: :YY:

_________________
Wir kamen als Fremde und gingen als Freunde.


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Sa, 19 Mai, 2007 20:56 
targa hat geschrieben:
Naja... Für'n Durchlauferhitzer sollte man schon Drehstrom haben... Aber sonst ? In einem gewöhnlichen Haushalt ?

Deswegen mein ich ja.. alles eine Frage des Preises...

Wenn es um eine Installation geht (wovon ich nicht ausgegangen bin) ist es sicherlich sinnvoll 3 Phasen im Keller liegen zu haben, falls man's mal braucht.

/To


Ach ja: Thema Durchlauferhitzer! Da habe ich jetzt von einem deutschen Ferienhausbesitzer gehört, der sich in den Kopf gesetzt hat über seine 16A Einspeisung einen Durchlauferhitzer mit 21kw zu betreiben. :grohl:
"Warum geht das nicht? Das geht doch bei uns in Deutschland auch!" :YYBZ:
Bin gespannt was er sagt, wenn das ganze Haus dunkel ist, wenn er das erste Mal heißes Wasser aufdreht. :YYAT:

Viele Grüße, Aborre


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: So, 20 Mai, 2007 6:37 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 23.12.2006
Beiträge: 2997
Plz/Ort: Schweden
Aborre70 hat geschrieben:
Bin gespannt was er sagt, wenn das ganze Haus dunkel ist, wenn er das erste Mal heißes Wasser aufdreht.


Wo ist das Problem ?

Meiner läuft seit Jahren so und das Haus bleibt hell :mrgreen:

_________________
mvh
Peter .

Erst suchen, dann fragen...


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo, 21 Mai, 2007 11:17 
Sicherlich gibt es Geräte die die technischen Voraussetzungen erfüllen, aber es ist schon besser, wenn ich meine ganzen Großabnehmer auf drei Phasen verteilen kann. Fällt eine aus, bleibt mir unter Umständen immer noch Saft.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo, 21 Mai, 2007 11:39 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 23.12.2006
Beiträge: 2997
Plz/Ort: Schweden
Ein 21 kW Durchlauferhitzer braucht definitiv Drehstrom.

Anders lässt er sich garnicht anschliessen.

_________________
mvh
Peter .

Erst suchen, dann fragen...


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Mo, 21 Mai, 2007 13:05 
Hast ja recht. Ich meinte damit nur, dass es auch welche gibt die über eine Phase laufen. Sind natürlich dementsprechend Leistungsschwach.


Nach oben
  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di, 22 Mai, 2007 9:31 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 13.11.2005
Beiträge: 2944
Plz/Ort: Hermannsburg
pannbiff hat geschrieben:
Aborre70 hat geschrieben:
Bin gespannt was er sagt, wenn das ganze Haus dunkel ist, wenn er das erste Mal heißes Wasser aufdreht.


Wo ist das Problem ?

Meiner läuft seit Jahren so und das Haus bleibt hell :mrgreen:


Hej Pannbiff,

entweder hast Du Deine Sicherungen gebrückt oder Dein DEH hat keine 21kW :denk:

Da der DEH ein Ohmscher Verbraucher ist, teilt sich die Leistung einfach durch 3 (da die Wicklungen im Stern liegen - ist aber nicht so wichtig an dieser Stelle). Dann hast du 7kW auf jeder Phase > entspricht bei 230V(Phase/MP) einem Strom von 30,43 A. Wie soll denn die 16A Sicherung das verkraften?

Emaster
:grübel2: :grübel: :logisch:

_________________
Waidmannsheil

Es sind noch Tage bis zum 42. Bläsertreffen- Nässjö Jakthorn + Jagdhornbläsergruppe Hermannsburg-Müden in Hermannsburg


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di, 22 Mai, 2007 19:27 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 26.06.2005
Beiträge: 3574
Plz/Ort: LDS
Zugegeben ist Strom (und alles was dazugehoert) ueberhaupt nicht meine Staerke, aber gibts Stern-/Dreickschaltungen nicht nur in Drehstromsystemen?
Vielleicht laeuft der Boiler ja auf normalem Strom und er hat ne 1.3 KV Zuleitung? Da reichte ja dann (theoretisch) ne 16A Sicherung?

:mrgreen: :YYAO: :sorry:

_________________
"Eines Mannes Auto ist seine Burg. Normalerweise ist ja eines Mannes Haus seine Burg, aber nur wenn er den Drachen erschlagen kann, der darin wohnt." Al Bundy

"In einer solch verrueckten Welt ist nur der voellig Irre wahrhaft geisteskrank." - Homer J. Simpson-


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di, 22 Mai, 2007 20:54 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 13.11.2005
Beiträge: 2944
Plz/Ort: Hermannsburg
bundyson hat geschrieben:
Zugegeben ist Strom (und alles was dazugehoert) ueberhaupt nicht meine Staerke, aber gibts Stern-/Dreickschaltungen nicht nur in Drehstromsystemen?
Vielleicht laeuft der Boiler ja auf normalem Strom und er hat ne 1.3 KV Zuleitung? Da reichte ja dann (theoretisch) ne 16A Sicherung?

:mrgreen: :YYAO: :sorry:


Jo,

das "bizzelt dann so schön in Deine Bauchnabel" :YYBB:

vor Allem, wenn der DEH über der Wanne montiert ist. Da wird Einem "schlagartig" das Wesen der Elektrizität klar :grohl:

Emaster :YYAT:

_________________
Waidmannsheil

Es sind noch Tage bis zum 42. Bläsertreffen- Nässjö Jakthorn + Jagdhornbläsergruppe Hermannsburg-Müden in Hermannsburg


Nach oben
 Profil  
 
 Betreff des Beitrags:
BeitragVerfasst: Di, 22 Mai, 2007 21:24 
Offline
sehr aktives Forenmitglied
sehr aktives Forenmitglied
Benutzeravatar

Registriert: 26.06.2005
Beiträge: 3574
Plz/Ort: LDS
Emaster hat geschrieben:
Da wird Einem "schlagartig" das Wesen der Elektrizität klar


Jepp!
Spannung tut weh, Strom macht klein, schwarz und haesslich... :yyrota: :YYBP: :YYAA: :yycd:

_________________
"Eines Mannes Auto ist seine Burg. Normalerweise ist ja eines Mannes Haus seine Burg, aber nur wenn er den Drachen erschlagen kann, der darin wohnt." Al Bundy

"In einer solch verrueckten Welt ist nur der voellig Irre wahrhaft geisteskrank." - Homer J. Simpson-


Nach oben
 Profil  
 
Betreff des Beitrags: Werbung
BeitragVerfasst: Heute


Nach oben
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach  
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste

Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde [ Sommerzeit ]


Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste


Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.

Suche nach:




Impressum und rechtliche Hinweise | Nutzungsbedingungen | Datenschutzrichtlinie


Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO